【深度验房】铝合金窗安装的常见问题

浏览(-) 回复(0)
发表新帖 回复楼主

焦点网友155501004

8大平层

私信

发表于 2018-03-13 16:50:47

1楼

一般来说,铝合金的安装顺序可按照如下工序:


弹线找规矩→门窗洞口处理→门窗洞口内埋设连接铁件→门窗拆包检查→检查铝合金门窗保护膜→门窗框就位安装→四周嵌缝、填保温材料→清理→安装门窗扇→安装五金件→安装门窗密封条→框边打密封胶




常见的铝合金安装过程中易出现的问题,按照工序,常见铝合金安装问题分为三大类:

 

一、铝合金门窗本身

1.铝合金本身加工不合格


2.外侧窗框未设置排水口


开孔应适宜,孔径偏小或仅仅开一个都易造成堵塞,造成槽内积水


要求:

排水口大小和数量应根据门窗分割、开启扇的大小确定,符合设计和排水要求,拖拉门窗相邻轨道要错开

 

二、门窗洞基层项目

安装设计时位置要选好,不要因为外面的物体阻挡导致窗无法正常开启,影响使用


2.门窗洞规格不合格

门窗洞留过大或者过小,测量窗的时候规格不对


严格按规方弹线测量施工,附注一般门窗框与洞口间隙。


3.门窗洞周边处理不合格


4.做铝合金窗前窗框下口先做填缝

先贴饰面砖,但是未做填缝,很容易造成后期填缝不饱满,易造成渗漏

 

要求:严格按工艺施工


5.窗楣设滴水线,向外放坡

不舍易造成倒流,若密封不好就易流入室内,设置滴水线,突出墙面10mm,向外放坡,不小于5%


6.窗台内地外高未放坡

窗台积水,流入室内

 

要求:窗台浇筑压顶,搭接入墙,内侧壁外侧最高点高约2cm,外窗台放坡,约5%-8%,窗框外墙面做防水。


 

三、铝合金窗安装工艺相关

1.窗框制作拼接工艺差


后果:易引起漏水

 

要求:同一平面高地落差≤0.4mm.装配间隙≤0.3mm


2.连接件间隙过大

 

间距过大,使用过程中开、关及风压等外力条件作用下,窗框以松动,进而渗漏

 

要求:角部间距不大于150mm,其余部位固定片中心距不应大于500mm,固定片与墙体固定点的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm。



3.窗框结合不实与压条不正


4.打螺丝的时候未打胶

铝合金框拼接的时候若螺丝孔未打胶,雨水容易通过螺丝孔渗入室内

 

要求:在拧丝前注入密封胶,保证拧丝后胶满溢出


5.推拉滑撑固定螺丝不得生锈


采用铁螺丝易生锈,最后导致松动掉落

 

要求:建议采用不锈钢螺丝


6.窗边打密封胶

若未打密封胶或者封胶不严密、开裂,后期雨水会通过床边空隙渗漏筋室内;外墙口门窗框外侧的密封胶打连续、牢固,打胶之前要清理干净,不得断续,大脚面要干燥。


回复

回复

请先登录再回复

返回顶部