最近有发现一个关于地下车库通风系统的问题!

浏览(-) 回复(4)
发表新帖 回复楼主

不笑到最

9复式楼

私信

发表于 2010-09-13 09:05:32

1楼

咱们小区也存在地下车库通风系统噪声扰民问题,45号楼前有一个排风口,45号楼后有一个排风口,45号前排楼也有好多排风口,39号楼前好像也有排风口,不知道大家发现没有,周末早上7:40左右开启,排风口周围的绿化植物都被吹死掉了~~ 而且响度不大的噪音,持续时间较长,对人实在是一种危害!而且不知道这个汽车尾气排风口是否有过滤系统啊!!!! 跟物业反映,他们说,那是因为地下车库地面未干,用吹风机吹地面呢,吹干就不用了(完全是忽悠)~~~ 而且那个小站房的门是锁着地~~~ http://wmzx.eastday.com/channel_bbs/view.aspx?id=19926 居民住户正下方安装大型地下车库排风机墙面开排风口扰民 作者: 高晓波 日期:2009-11-19 10:40:48 事情概况: 我是绿中海明苑203号业主高晓波,关于203号涉及到小区地下车库排风机及排风口问题一事大致情况反映如下: 2009年5月31日在签署预售合同时,开发商既没有书面告知203号地下有排风机,侧面有排风口,也没有口头说明,同时现场相应位置更没有排风机和排风口。 2009年8月底开发商杨小姐电话通知我203号西墙侧面要安装排风口,我当即明确表态不予准许。排风机和排风口安装后,我与开发商多次交涉,开发商表示排风机和排风口已无法移至别处。 经过与青浦环保局了解,关于地下车库排风机及排风口的位置上海均有规定,“排风机与住户不能贴临,排风口距离最近住户要求10米远,高度2.5米”。但青浦区环保局(青浦区行政中心环保局窗口朱科长负责此事)同时表示,目前有很多小区不符合规定。青浦区建交委(青浦区行政中心建交委窗口)也拒绝提供开发商图纸,称属于机密,只有法官才能调到(律师讲我凭身份证和预售合同有权索要)。 综上所述,我认为: 开发商售房时没有对业主履行告知义务,同时因排风机和排风口的安装,出现诸如噪音、振动、废气污染等因素对老百姓居住造成严重影响,已经构成侵权和违约,并且违法,应该拆除。 交房在即(2009年12月31日),事发至今日,已八十天有余,但该问题一直悬而未决。 有关地下车库通风 一、有关地下车库的强条: 1. 地下车库通风系统排风量不小于6次/h 2. 地下车库通风系统送风量不小于5次/h 3. 地下车库通风系统排烟量按6次/h 4. 地下车库通风系统补风量不小于排烟量的50% 5. 地下车库面积超过2000m2时通风系统应设置机械排烟系统 6. 排烟口距最远排烟点不超过30m即可满足要求 7. 排气量应大于进气量,以便使车库有一定的负压,防止车库内空气流入与之相邻的房间 8. 停车库风机一般风量大风压小,故大多采用离心风机,工程中有时采用混流风机代替离心风机。 二、传统的地下车库通风、防排烟系统的设计(通风兼排烟系统) 传统的设计方法: 1. 车库送风系统兼做排烟时的补风 2. 排风与排烟系统共用设备及风道 3. 排烟口与上部排风口合用 4. 排风时上部排风口负担1/3风量,下部排风口负担2/3风量 5. 由于4条将导致排烟时上部排烟口风速过大,为了解决此问题,将在上部增设一定数量的排烟口(常闭),同时在下部排风口分支管设防烟防火阀调节阀,火灾时电动关闭所有下部排风口分支管上的防烟防火阀调节阀打开上部排烟口(常闭)和排风口共同进行排烟。 三、传统的地下车库通风、防排烟系统设计的弊端: 1. 选用了大量的电动控制的阀门,工程造价大幅提高,控制系统复杂,火灾时防烟防火阀调节阀一旦失灵会自下部吸引烟气,不但不能有效控制并排除烟气,反而会因下部排风口的抽吸使烟气向下部空间蔓延,直接对人员疏散产生威胁,所以这种通风兼排烟系统作为排烟系统时的可靠性较低。 四、传统的地下车库通风、防排烟系统设计的改进之一 1. 车库送风系统兼做排烟时的补风 2. 排烟系统只与排风系统共用主机及主管段,然后个分支路,在排烟支路上设排烟防火阀(280°C,常闭),在排风支路上设防烟防火调节阀(70°C,常开)火灾时消防控制中心只对这两个阀门进行启闭就可以实现排风系统向排烟系统的转换。从而减少了电动控制阀门的数量,降低了工程造价,提高了系统的稳定性,与传统的系统比较,就是排烟与排风各设支管。由于排烟口距最远排烟点不超过30m即可满足要求,所以排烟支管不会过长,而且排烟时可以采用较高的流速,排烟管道的断面尺寸可以做得较小。 五、传统的地下车库通风、防排烟系统设计的改进之二 1. 送风系统兼做排烟时的补风 2. 排烟系统与上部排风系统共用风机及管路 3. 下部单设另一排风系统,并在此系统排风支路上设一防烟防火调节阀(70°C,常开) 4. 火灾时只需关闭下部排风支管上的防火防烟调节阀,就可以实现排风系统向排烟系统的转换 5. 此种情况并不是按上部排风口负担1/3,下部排风口负担2/3来分配风量,而是接近于各负担1/2 六、地下车库设计时的注意事项: 1.由于地下车库自身对噪声的要求不是很高,所以尽可能减小风道尺寸,以降低造价,节约空间。 七、无风道诱导通风系统的原理及特点: 1. 无风道诱导通风系统由:①送风机、②排风机、③诱导风机机组组成 2. 无风道诱导通风系统原理:诱导风机机组的喷嘴产生定向高速气流,诱导地下车库内的空气,通过高速气流边界层与地下车库内空气的动量交换,带动地下车库的空气流动,从而将废气排出室外,新鲜空气带入室内,产生通风效果。 3. 无风道诱导通风系统的特点:无风管、降低地下停车场高度、节省空间,易与其他专业的管道和桥架配合,施工简单 4. 无风道诱导通风系统数量的确定:当地下车库的面积较大时,由于系统风量较大,宜设置多个系统,系统的数量按下公式确定:系统数量≥地下车库建筑面积/2500m2 5. 诱导风机机组数量的确定:地下车库所需诱导风机机组的台数,在考虑通风方式(自然进风机械排风、机械进风机械排风)地下车库有无隔墙、地下车库的形状的前提下,按每台风机所承担的地下车库面积计算。 6. 诱导风机喷嘴的间距:两喷嘴前后间距保持在10m以内 7. 进风口、排风口位置的确定:①防止气流短路,由于地下车库中送回风竖井的布置需综合考虑,所以有时送排风口相距很近,这就需要利用喷嘴来虚拟分割,设置流程,防止短路。②采用诱导通风系统的地下车库,主气流的形成主要取决于进风口和排风口的位置,进风口和排风口的位置直接关系到地下车库能否形成合理的气流组织 8. 无风道诱导通风系统的问题:①诱导风机机组安装在车库顶上,而汽车库大量的废气沉积在车库底部,诱导风机机组是否有足够的动量扰动它,将它排出室外有待试验测定。②由于车库内有害气体沿主气流方向向排风口运动,那么越靠近排风口的空气质量越差。CO浓度是否会超标也有待试验测定。③由于面积超过2000m2的地下车库即需设置机械排烟系统,为了满足排烟口距最远排烟点的距离不超过30m的要求,不可避免地好要设置排烟风道,这样显然也就不能称为“无风道”设置了。

回复

  • 不笑到最

    9复式楼

    私信

    发表于 2010-09-13 09:53:32

    2楼

    根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—2003
    5.3.4 机械送风系统进风口的位置,宜符合下列要求:
    1、应设在室外空气较清洁的地点;
    2、应低于排风口;
    3、进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m;
    4、应避免进风、排风短路。

    5.3.14 建筑物全面排风系统吸风口的布置,应符合下列规定:
    1、位于房间上部区域的吸风口,用于排除余热、余湿和有害气体时(含氢
    气时除外),吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m;
    2、用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不
    大于0.1m;
    3、位于房间下部区域的吸风口,其下缘至地板间距不大于0.3m;
    4、因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处,应设置导流设施。

    回复

  • 不笑到最

    9复式楼

    私信

    发表于 2010-09-13 10:19:42

    3楼

    不笑到最 发表于2010-09-13 09:53:32

    根据《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—20035.3.4 机械送风系统进风口的位置,宜符合下列要求:1、应设在室外空气较清洁的地点;2、应低于排风口;3、进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m;4、应避免进风、排风短路。5.3.14 建筑物全面排风系统吸风口的布置,应符合下列规定:1、位于房间上部区域的吸风口,用于排除余热、余湿和有害气体时(含氢气时除外),吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.4m;2、用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.1m;3、位于房间下部区域的吸风口,其下缘至地板间距不大于0.3m;4、因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处,应设置导流设施。

    声环境质量标准 GB 3096-2008 声环境功能区分类 按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型: 1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
    环境噪声限值
    环境噪声限值

    回复

  • 不笑到最

    9复式楼

    私信

    发表于 2010-09-13 10:28:50

    4楼

    不笑到最 发表于2010-09-13 10:19:42

    声环境质量标准 GB 3096-2008 声环境功能区分类 按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型: 1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。环境噪声限值

    社会生活环境噪声排放标准 GB 22337—2008



    回复

  • 忧郁╄→王子

    9复式楼

    私信

    发表于 2010-09-13 12:16:31

    5楼

    回复

回复

请先登录再回复