深圳深度验房公司:屋面工程蓄水屋面质量验收规范?

浏览(-) 回复(0)
发表新帖 回复楼主

英雄天霸

9复式楼

私信

发表于 2014-04-18 14:51:20

1楼

深度验房公司:屋面工程蓄水屋面质量验收规范?

  8.2.1蓄水屋面应采用刚性防水层或在卷材、涂膜防水层上面再做刚性防水层,防水层应采用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能好的材料。

  8.2.2蓄水屋面应划分为若干蓄水区,每区的边长不宜大于10m,在变形缝的两侧应分成两个互不连通的蓄水区;长度超过40m的蓄水屋面应做横向伸缩缝一道。蓄水屋面应设置人行通道。

  8.2.3蓄水屋面所设排水管、溢水口和给水管等,应在防水层施工前安装完毕。

  8.2.4每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕,不得留施工缝。

  主控项目8.2.5蓄水屋面上设置的溢水日、过水孔、排水管、溢水管,其大小、位置、标高的留设必须符合设计要求。

  检验方法:观察和尺量检查。

  8.2.6蓄水屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。

  检验方法:蓄水至规定高度观察检查。

 

回复

回复

请先登录再回复

返回顶部